울진3호기 제어봉제어계통 고장에 의한 발전정지

  • 조회 : 2677
  • 등록일 : 2005.06.23
  • 사건명

    울진3호기 제어봉제어계통 고장에 의한 발전정지

  • 해당원전

    한울  3호기

  • 발생일시

    2005-06-23

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    100 %, 1053 MWe

  • 상황

    울진 3호기가 정상운전 중 원자로 정지제어봉(37번) 이상상태 경보가 발생하여 점검 작업 중 제어봉이 비정상 삽입되어 원자로 및 터빈/발전기가 정지 됨

  • 원인

    정지제어봉 37번 상부 구동 코일 열화로 인한 기능저하

  • 소내·외 방사능 누출여부

    소내,외 방사능 방출 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    제어봉 총 개수 : 73개

  • 기타 참고사항

    총 제어봉 개수 : 73개

  • 소속 및 직위

    제2발전소 안전부장

  • 성명

    김 태 완

  • 연락처

    054-785-2210

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134